登录  | 立即注册

游客您好!登录后享受更多精彩

查看: 5655|回复: 4

滨海一医院被曝光!

  [复制链接]

660

主题

51

回帖

1541

积分

州判

积分
1541
发表于 2023-6-1 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏
为推动“生命至上、隐患必除”消防安全专项行动,切实加大对重点行业领域火灾隐患的整治力度。近日,盐城市消委办对民营医疗机构开展消防安全专项督导,现对部分隐患单位予以公布曝光。

01
单位名称:
盐城盐海医院(亭湖区)
存在隐患:
1、检查时消防控制室仅1人值班;
2、消防泵房未按照消防技术标准设置双电源;
3、弱电井管道防火封堵不到位;
4、一楼安全出口疏散门采用电动推拉门。
02
单位名称:
盐都区中西医结合医院
存在隐患:
1、强电井管道防火封堵不到位;
2、厨房使用明火区域与其它区域防火分隔不到位;
3、门诊楼安全出口疏散门采用推拉门。
03
单位名称:
开发区惠民医院
存在隐患:
1、测试火灾报警控制器(联动型)消火栓启泵按钮,未能远程启动消火栓泵;
2、检查时消防控制室仅1人值班。
04
单位名称:
东台梅氏骨伤科医院
存在隐患:
1、西侧安全出口处未设置疏散指示标志;
2、微型消防站配备的消防呼吸器过期;
3、配电间上方电缆穿墙孔洞防火封堵不到位。

05
单位名称:
大丰友谊医院
存在隐患:
1、部分隔间感烟探测器防尘罩未摘除;
2、机械排烟系统挡烟垂壁高度设置不符合消防技术标准。
06
单位名称:
射阳康复医院
存在隐患:
1、检查时消防控制室仅1人值班;
2、值班人员操作火灾报警控制器(联动型)不熟练;
3、部分消防设备被擅自停用(气体灭火系统、自动跟踪定位射流灭火系统)。
07
单位名称:
建湖县绿康康复医院
存在隐患:
1、强电井管道防火封堵不到位;
2、喷淋泵控制柜处于手动状态;
3、维保记录消防技术负责人未按要求签章。
08
单位名称:
阜宁县大爱妇产医院
存在隐患:
1、一层东侧消防风机房内违规设置办公室;
2、一层东侧零售店铺防火门闭门器损坏;
3、部分常闭式防火门未保持常闭,顺序器损坏;
4、消防控制室值班人员对应急处置程序不熟悉。
09
单位名称:
滨海康达医院有限公司
存在隐患:
部分房间未按照消防技术标准设置喷淋头。
10
单位名称:
响水县和美妇产医院
存在隐患:
1、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统与小区共用,其消防泵未保持完好;
2、强电井管道防火封堵不到位;
3、检查时消防控制室仅1人值班;
4、部分电气线路未穿管敷设。
11
单位名称:
盐南欧堡利亚医院
存在隐患:
部分走道机械排烟风口设置距离超出消防技术标准要求。

回复

使用道具 举报

5763

主题

3万

回帖

9万

积分

总督

积分
99856
发表于 2023-6-1 16:09 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

467

回帖

4792

积分

知县

积分
4792
发表于 2023-6-1 16:13 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

352

回帖

4525

积分

知县

积分
4525
发表于 2023-6-1 17:11 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

531

回帖

4896

积分

知县

积分
4896
发表于 2023-6-1 17:37 来自手机 | 显示全部楼层 | 来自江苏
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表