为推动“生命至上、隐患必除”消防安全专项行动,切实加大对重点行业领域火灾隐患的整治力度。近日,盐城市消委办对全市教育机构开展消防安全专项督导,现对部分隐患单位予以公布曝光。
亭湖
盐城市青年路小学
存在隐患: 1、湿式报警阀组测试喷淋泵未启动; 2、消防控制室值班人员未持证上岗; 3、消防控制室报警控制柜存在故障; 4、消防控制室值班记录填写不规范; 5、部分消防车通道未划线标识。
盐都
腾飞路小学、初中 存在隐患: 1、火灾自动报警系统存在8处故障点,3处火警未及时消除; 2、检查时消控室值班人员脱岗,值班人员未持证上岗且仅有一人值班; 3、消控室值班记录内容填写不规范,流于形式; 4、防火门监控器电源被切断; 5、消防电源主、备电切换不正常; 6、火灾自动报警系统12#回路损坏,部分报警点位缺失损坏; 7、火灾自动报警系统多线起泵故障,不能联动控制; 9、稳压泵控制柜无法启泵; 10、消火栓管网压力不足; 11、泵房内电话无法正常使用; 12、部分防火门拆除、损坏。
开发区
北师大盐城附属学校
存在隐患: 1、消控室值班人员不能熟练操作火灾自动报警系统; 2、消控室值班记录内容填写不规范,流于形式; 3、防火门监控器、应急照明控制器、消防设备电源状态监控器均存在多处故障; 4、北边宿舍楼多处防火门未按规定开闭,多处应急照明灯、疏散指示灯故障; 5、消火栓泵、喷淋泵控制柜未打在“自动”位置; 6、消防泵房标识化不到位。 盐城外国语学校
存在隐患: 1、火灾自动报警系统有1处火警未及时消除; 2、消防泵房漏水,泵房内湿度过重。
盐南
盐南高新区科技园小学
存在隐患: 1、电动自行车停放在宿舍内; 2、宿舍区东侧楼梯间内配电间防火门损失,且内部放有卫生工具等杂物; 3、部分疏散指示标识不能正常工作; 4、部分室内消火栓箱内消防水带橡胶圈脱落; 5、消防车通道未划线标识,且消防车通道上停放私家车。
东台
东台市实验小学
存在隐患: 1、消控室值班人员未持证上岗,火灾自动报警系统操作不熟练; 2、电气火灾监控系统、联网监测系统存在故障; 3、微型消防站管理制度未上墙,呼吸面罩过期未及时更换; 4、办公楼地下一层通往车库的常闭式防火门未保持常闭; 5、消防泵房安全出口标志损坏; 6、未能提供消防档案台账; 7、强、弱电间的桥架内楼板连接处未封堵到位。 东台市实验中学城东分校
存在隐患: 1、泵房水池液位显示为“0”; 2、火灾自动报警系统存在5处故障、8处火警未处理; 3、消控室值班人员未持证上岗; 4、联网监测系统故障; 5、8号楼一层图书室门口室内消火栓箱门无法打开,综合楼内部分消火栓箱门外未张贴标识; 6、8号楼强、弱电间的桥架内楼板连接处未封堵到位; 7、8号楼水井间内违规放置煤气罐; 8、9号楼疏散楼梯间内停放电瓶车充电;食堂西侧通道外电器线路私拉乱接,停放电瓶车充电; 9、喷淋泵、消火栓泵不能自动启动; 10、地下水池未安装液位计; 11、食堂冷库与办公区域未作防火分隔; 12、食堂东侧一处安全出口锁闭。
大丰
大丰区城东实验初级中学
存在隐患: 1、食堂部分消火栓水带老化漏水; 2、消控室值班人员未持证上岗; 3、火灾自动报警系统存在故障点,不能远程启动消火栓及喷淋泵; 4、部分疏散指示灯损坏; 5、消防联动测试时,电梯未迫降; 6、地下室部分室内消火栓软管卷盘老化损坏; 7、屋顶一台稳压泵故障; 8、厨房灭火器配置选型不符合要求。 大丰区幸福路小学
存在隐患: 1、厨房油烟管道无近期清洗记录; 2、厨房灭火器配置数量不足。
射阳
射阳初级中学
存在隐患: 1、室内消火栓管网无水; 2、厨房部分防火门缺少顺序器、闭门器; 3、厨房动火操作间防火分隔不到位; 4、厨房油烟管道未及时清理; 5、单位消防安全管理人对本职工作不熟悉。
建湖
建湖县第一中学
存在隐患: 1、室内消火栓管网无水; 2、室外消火栓管网无水; 3、消防档案台账记录不全。
阜宁
阜宁县中等专业学校
存在隐患: 1、室内消火栓泵无法手动启动; 2、室内消火栓泵电源控制柜备电未通电; 3、部分室外管网未做保温处理; 4、宿管宿舍内停放电动车、使用液化气钢瓶; 5、消防车通道未划线标识; 6、自动喷水灭火系统不能正常使用; 7、电动自行车、电动汽车未集中停放,且随意充电。
滨海县陆集中学
存在隐患: 1、厨房操作间使用可燃塑料扣板装饰吊顶; 2、学生宿舍缺少一部疏散楼梯; 3、餐厅缺少疏散指示标志灯; 4、未设置室外消火栓系统。
响水
灌江高级中学
存在隐患: 1、第四防火分区有两处排烟阀模块故障; 2、值班人员不会熟练操作火灾报警控制器; 3、泵房消防电话故障; 4、综合楼、2号食堂喷淋管网压力为零; 5、喷淋泵、消火栓泵不能远程启泵; 6、部分消火栓箱内缺少水带、水枪。 双语实验学校
存在隐患: 1、泵房消防电话故障; 2、湿式报警阀放水测试时未启动喷淋泵; 3、8号宿舍楼部分消火栓箱多处破损; 4、8号宿舍楼部分疏散指示标志灯不亮; 5、8号宿舍楼抽查一处室内消火栓无水。
|